查看: 8052|回复: 2

[已答复] 问物价局

[复制链接]
发表于 2012-7-14 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电公司收取变压器损耗每月近两千度,多次咨询,均没有明确答复,是否存在价格问题,电损标准是多少?如何计算的?物价局明示。
匿名  发表于 2012-7-16 16:47
物价局还没回答啊?该管不该管都该给个回音。
发表于 2012-7-17 11:05 | 显示全部楼层
您好,关于变压器损耗计量的问题答复如下:
根据山东省电力局关于计收变损电量的规定,变压器的损失电量由铁损和铜损两部分:铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦时)×供电时间(小时)。铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2℅。因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40℅时,铜损电量应按月用电量的3℅计收。
配变损失计算参数表
容量
KVA
空载铁损
(千克)
载率为40%时月用电量(万千瓦时)
容量
KVA
空载铁损(千克)
载率为40%时月用电量(万千瓦时)
S7SL7
S7SL7系列
10
0.2
200
0.54
4.6
20
0.5
240
5.5
30
0.15
0.7
250
0.64
5.8
40
0.9
315
0.76
7.2
50
0.19
1.2
320
7.4
63
0.22
1.5
400
0.92
9.2
75
1.7
420
9.7
80
0.27
1.8
500
1.08
11.5
100
0.32
2.3
560
12.9
125
0.37
2.9
630
1.30
14.5
135
3.1
800
1.54
18.4
160
0.46
3.7
1000
1.80
23.0
180
4.1
如您对变压器损耗有疑议,请带月用电量电费清单来物价局咨询,或拨打价格举报电话123582822304